  1. vinasafe
    Offline

    vinasafe admin

    (Website tài trợ bởi: cong tu dong)
    Bình chữa cháy CO2 là đồ vật cứu hỏa quan yếu, chuyên dùng để xử lý các đám cháy điện hoặc cháy chất lỏng dễ cháy. không những thế, để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi dùng, bình CO2 cần được Rà soát định kỳ theo tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy CO2 rõ ràng. Việc nắm vững các quy định pháp lý và quy trình Kiểm tra từng hạng mục giúp quý khách ngừa rủi ro, bảo kê tài sản và tuân thủ quy định PCCC hiện hành.

    I. Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2
    [​IMG]

    Thông số kỹ thuật bình chữa cháy CO2 - tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Vì sao cần Rà soát định kỳ bình chữa cháy CO2
    Bình chữa cháy CO2 hoạt động dựa trên nguyên lý phun khí CO2 dưới áp suất cao để khiến cho ngạt oxy, dập lửa. Theo thời kì, lượng khí CO2 trong bình Có thể bị rò rỉ nhẹ hoặc giảm hiệu quả nén do nhiệt độ, môi trường hoặc hư hỏng van. giả dụ không Kiểm tra định kỳ:

    • Có thể dẫn đến bình mất áp, không tiêu dùng được lúc nhu yếu
    • Nguy cơ rỉ sét vỏ bình gây nổ, đặc biệt lúc bảo quản nơi ẩm thấp hoặc ngoài trời
    • Lãng phí chi phi nạp mới vì không phát hiện lỗi kịp thời
    Thống kê từ Cục Cảnh sát PCCC cho thấy, trên 25% số vụ chẳng thể khống chế đám cháy trong 5 phút đầu là vì bình chữa cháy bị hỏng hoặc hết khí mà không được Rà soát định kỳ.

    2. Ảnh hưởng của việc ko Kiểm tra đúng chuẩn
    Ko thực hiện Kiểm tra đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Có thể dẫn đến:

    • Vi phạm quy định PCCC, bị xử phạt hành chính theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, mức phạt Có thể lên đến 5 triệu đồng/lần vi phạm
    • Ảnh hưởng tới hồ sơ pháp lý khi thanh tra an toàn PCCC trong đơn vị, văn phòng
    • Tăng rủi ro thiệt hại người và tài sản lúc xảy ra sự cố cháy mà bình ko hoạt động đúng chức năng
    II. Các quy định pháp lý can hệ tới kiểm tra bình CO2
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2

    1. Tiêu chuẩn đất nước TCVN và những văn bản pháp lý can hệ
    Hiện giờ, việc Rà soát và sử dụng bình chữa cháy CO2 được quy định trong đa dạng văn bản pháp lý, vượt trội gồm:

    • TCVN 7435-1:2004: ứng dụng cho Rà soát, bảo trì và thử nghiệm bình chữa cháy khí CO2
    • TCVN 3890:2023: Quy định về sắp đặt, lắp đặt, Rà soát vật dụng chữa cháy do chỗ
    • Thông tư 148/2020/TT-BCA: hướng dẫn kiểm định, bảo dưỡng vật dụng PCCC không những thế, mỗi hạ tầng sử dụng còn phải tuân thủ hướng dẫn riêng từ công ty kiểm định Có thẩm quyền.
    2. Đối tượng và thời khắc áp dụng Kiểm tra định kỳ
    Một vài đối tượng bắt buộc Kiểm tra bình CO2 định kỳ bao gồm:

    • Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhà xưởng, trường học, bệnh viện
    • Chung cư, khách sạn, trung tâm thương nghiệp, hộ buôn bán
    • chủ nhân cá nhân nếu như sử dụng bình CO2 vì nhà, xe hơi
    Thời điểm Rà soát định kỳ:

    • 6 tháng/lần: Kiểm tra ngoại quan, nhãn mác, niêm phong
    • 12 tháng/lần: Kiểm tra trọng lượng, áp suất, van, cò bóp
    • 5 năm/lần: Kiểm định lại phần nhiều bình theo tiêu chuẩn đất nước
    III. Tiêu chuẩn rà soát bình chữa cháy CO2 theo từng hạng mục
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2

    1. Rà soát bên ngoài bình CO2
    a. Nhãn mác, niêm phong, hiện trạng vỏ bình

    • Tem nhãn phải rõ ràng, còn nguyên vẹn, Có ngày nạp khí, nơi sản xuất, áp suất nạp
    • Bình ko bị rỉ sét, móp méo, sơn tróc hoặc mòn kim loại
    • Niêm phong bởi van phải còn nguyên, ko bị bung hoặc di dịch
    b. Van xả, tay cầm, cò bóp và vòi phun

    • Van và tay cầm không bị kẹt, gãy, nứt
    • Cò bóp phải hoạt động êm, ko rít, Có độ nhạy thấp
    • Vòi phun còn nguyên, ko nứt gãy, đảm bảo tuyến đường dẫn khí thông thuộc
      Trường hợp phát hiện rò rỉ khí nhẹ qua van, cần toá Kiểm tra và thay mới ngay.
    2. Kiểm tra trọng lượng và áp suất
    a. Cân trọng lượng bình để phát hiện rò rỉ khí CO2

    • Trọng lượng bình rỗng và đầy được ghi trên thân bình
    • Nếu như trọng lượng thực tiễn rẻ hơn trên 15% so với ban sơ, Có thể đã bị rò rỉ và cần nạp lại
    b. So sánh Thông số công nghệ với thực tế

    • Kiểm tra áp suất nạp ghi trên tem, thường là từ 5.7 MPa tới 6.8 MPa tùy chiếc bình
    • Giả dụ đồng hồ áp suất chỉ thấp hơn chuẩn dưới 5 MPa, không nên sử dụng mà phải kiểm định lại
    3. Rà soát niên hạn tiêu dùng và tem kiểm định
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    a. Phân biệt hạn dùng và hạn kiểm định

    • Hạn dùng là thời gian tối đa được phép tiêu dùng bình, thường là 10 – 15 năm kể từ ngày cung ứng
    • Hạn kiểm định là mốc thời kì mỗi lần kiểm định lại theo chu kỳ, ghi rõ ngày trên tem kiểm định
    b. những dấu hiệu cần thay bình hoặc nạp lại khí

    • Bình không còn sức ép lúc thử nhấn cò
    • Trọng lượng giảm đa dạng so với Thông số chuẩn
    • Tem kiểm định quá hạn, nhãn mác bong tróc, mất mã số
      Cơ sở tiêu dùng phải tiến hành thay bình hoặc gửi đến doanh nghiệp được cấp phép kiểm định khí CO2 định kỳ để đảm bảo đúng quy định.
    IV. Quy trình rà soát bình chữa cháy CO2 đúng tiêu chuẩn
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn bình chữa cháy

    1. Những bước Rà soát bình chữa cháy CO2 cơ bản theo chỉ dẫn của Cục PCCC
    Theo TCVN 7435-1:2004 và hướng dẫn từ Cục Cảnh sát PCCC, quy trình Rà soát bình CO2 gồm 5 bước chính:

    • Bước 1: Rà soát ngoại quan: Xác định tình trạng đại quát bình: sơn Có bong tróc không, Có gỉ sét, móp méo hay không. Bình phải đảm bảo ko bị biến dạng hoặc hư hại vật lý.
    • Bước 2: Kiểm tra nhãn mác, tem kiểm định: Đảm bảo nhãn rõ ràng, rất nhiều thông tin: nơi cung cấp, dung tích, áp suất nạp, ngày nạp khí, số kiểm định. Tem kiểm định phải còn hiệu lực.
    • Bước 3: Kiểm tra trọng lượng: sử dụng cân chính xác để Rà soát tổng trọng lượng. ví như giảm trên 15% so với trọng lượng tiêu chuẩn, chứng tỏ Có hiện tượng rò rỉ khí, cần nạp lại hoặc thay mới.
    • Bước 4: Rà soát van, cò bóp và ống phun: Van ko được rò rỉ, cò bóp nhạy, vòi dẫn khí không tắc nghẽn hay gãy nứt.
    • Bước 5: Thử áp suất và độ kín bình (nếu cần): thực hiện bởi tổ chức chuyên môn với trang bị Rà soát chuyên dụng. nếu áp suất dưới 5 MPa, cần nạp bổ sung khí CO2.
    Theo Con số của Bộ Công an năm 2022, hơn 30% bình CO2 được kiểm định do một vài cơ sở vật chất phân phối nhỏ lẻ ko đạt bắt buộc, cốt yếu bởi rò khí và van ko kín.

    2. Ai Có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp tem
    Chỉ những doanh nghiệp đã được Bộ Công an cấp giấy phép kiểm định PCCC mới được thực hiện Rà soát, bảo trì và cấp tem cho bình chữa cháy CO2. một vài tổ chức này phải có:

    • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất PCCC
    • Kỹ sư hoặc chuyên viên kiểm định được đào tạo và cấp chứng chỉ PCCC
    • Trang bị chuyên dụng để Rà soát áp lực, độ kín, cân đo khí CO2
    Việc kiểm định vì cơ sở vật chất không Có chứng nhận là vi phạm pháp luật, và tem cấp trong khoảng các doanh nghiệp này ko Có giá trị pháp lý khi thanh tra.

    3. Tần suất Kiểm tra định kỳ khuyến nghị
    • Rà soát ngoại quan và tem kiểm định: 6 tháng/lần
    • Rà soát trọng lượng, van, vòi: 12 tháng/lần
    • Kiểm định kỹ thuật toàn phần: 5 năm/lần
    Đối với một số hạ tầng Có nguy cơ cháy nổ cao như xưởng sản xuất, kho hóa chất, nhà máy điện – nên rút ngắn chu kỳ Rà soát bình chữa cháy CO2 xuống còn 3 tháng/lần.

    V. Một số lỗi thường gặp lúc kiểm tra bình chữa cháy CO2
    [​IMG]

    Quy định Rà soát bình chữa cháy CO2

    một. Bỏ qua những chi tiết nhỏ như vòi bị gãy, van bị lỏng
    Đây là lỗi phổ biến nhất trong Rà soát bình CO2 nhanh. rộng rãi người chỉ nhìn bình bên ngoài mà ko chú ý đến:

    • Vòi bị gãy hoặc cứng vì giòn nhựa
    • Van lỏng, dễ xoay lúc chạm tay
    • Cò bóp rít, khó nhấn
      một vài lỗi nhỏ này làm cho bình không xịt đúng lúc, chiếm đến 28% xuất xứ làm cho bình CO2 không hoạt động khi chữa cháy (theo Con số của Cục PCCC).
    2. Không cân trọng lượng hoặc tiêu dùng sai phương pháp Kiểm tra bình CO2
    những người Rà soát bình chỉ bằng cảm giác hoặc cân trợ thời bằng cân tay, ko sử dụng cân điện tử xác thực. Điều này dễ dẫn tới bỏ sót những bình bị hao hụt nhẹ CO2 (từ 8–12%), vẫn tưởng còn khí nhưng thực chất đã mất hiệu quả.

    3. Tem kiểm định fake hoặc tem hết hạn nhưng chưa được thay
    Có một số trường hợp tem kiểm định được dán “khống” để ứng phó Kiểm tra. Dễ thấy ở những hạ tầng nhỏ lẻ, hộ kinh doanh thuê tem giá phải chăng, ko Có mã QR hoặc mã số đăng ký.
    ngoài ra, phổ thông nơi ko biết rằng tem kiểm định quá 12 tháng là đã hết hiệu lực, dù bình chưa tiêu dùng.

    Liên hệ ngay để được hỗ trợ tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2:

     